3월 PM 세미나 안내
페이지 정보
작성자 관리자 작성일17-08-21 10:19 조회66,798회 댓글0건관련링크
본문
2005. 7. 8 태안화력 4호기 정상 운전중 forced draft fan(압입통풍기) #A Pitch Blade 구동 장치가 급격히 폐쇄(closed)되는 현상이 발생되면서 보일러 노내압이 급강하 되고 그 결과 보일러 Master fuel trip 동작으로 태안화력 4호기가 발전 정지되는 상황이 발생되었습니다.
유사사례 재발 방지를 위해 500MW 유연탄 발전소의 고장 사례를 조사한 결과 총 110건의 trouble 발생으로 발전설비의 안정적 운영에 지장을 초래하고 있는 등 관련설비에 대한 문제의 심각성이 발견되었습니다.
이에 따라 관련 설비의 신뢰성 확보를 위해 고장 원인과 인과관계를 분석하고 근본적인 문제점을 도출 하였으며, 대책수립 및 해결방안을 제시하여 태안화력 7,8호기 건설 프로젝트에 개선사항을 반영하여 건설을 완료하였습니다.
이에 본 세미나를 통해 그 동안 500MW급 유연탄 발전소 통풍계통에 누적되었던 Actuator의 문제점과 해결방안의 사례를 PMBOK® Guide Quality Management 측면에서 소개하고자 하오니, 관심 있는 분들의 많은 참여를 바랍니다.
▣ 주 제: 태안화력 7, 8호기 보일러 통풍계통 Fan 구동용 Actuator 신뢰성 확보
▣ 발 표 자: 양수근 한국서부발전㈜ 경영개선실장, PMP®
▣ 일 시: 2008. 3. 25(화), 19:00~21:00 (총 2시간)
▣ 장 소: 동부금융센터 23층 E 회의실 (지하철 2호선 선릉역 5분 거리)
▣ 수강 시 특전: 2 PDUs 획득 가능
▣ 참 가 비: 단체회원사 임직원 및 개인회원 10,000원 / 비회원: 30,000원
- 회원가입방법: 홈페이지에서 회원가입 후 연회비 50,000원 본인이름으로 입금하여 주시면 1년간 정(유료) 회원 자격이 주어집니다.
유사사례 재발 방지를 위해 500MW 유연탄 발전소의 고장 사례를 조사한 결과 총 110건의 trouble 발생으로 발전설비의 안정적 운영에 지장을 초래하고 있는 등 관련설비에 대한 문제의 심각성이 발견되었습니다.
이에 따라 관련 설비의 신뢰성 확보를 위해 고장 원인과 인과관계를 분석하고 근본적인 문제점을 도출 하였으며, 대책수립 및 해결방안을 제시하여 태안화력 7,8호기 건설 프로젝트에 개선사항을 반영하여 건설을 완료하였습니다.
이에 본 세미나를 통해 그 동안 500MW급 유연탄 발전소 통풍계통에 누적되었던 Actuator의 문제점과 해결방안의 사례를 PMBOK® Guide Quality Management 측면에서 소개하고자 하오니, 관심 있는 분들의 많은 참여를 바랍니다.
▣ 주 제: 태안화력 7, 8호기 보일러 통풍계통 Fan 구동용 Actuator 신뢰성 확보
▣ 발 표 자: 양수근 한국서부발전㈜ 경영개선실장, PMP®
▣ 일 시: 2008. 3. 25(화), 19:00~21:00 (총 2시간)
▣ 장 소: 동부금융센터 23층 E 회의실 (지하철 2호선 선릉역 5분 거리)
▣ 수강 시 특전: 2 PDUs 획득 가능
▣ 참 가 비: 단체회원사 임직원 및 개인회원 10,000원 / 비회원: 30,000원
- 회원가입방법: 홈페이지에서 회원가입 후 연회비 50,000원 본인이름으로 입금하여 주시면 1년간 정(유료) 회원 자격이 주어집니다.
▣ 신청방법: 홈페이지에서 신청 (바로가기)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.